FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO LECCIONES A APRENDER EL RELLENO FLUIDO NO FUE EL ÚNICO CULPABE ESTUDIO – DISEÑOS E INTERVENCIONES CAROL ANDREA MURILLO FEO UNIVERSIDAD NACIONAL BOGOTA

Transcript of El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema...

Page 1: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

LECCIONES A APRENDEREL RELLENO FLUIDO NO FUE EL ÚNICO CULPABE

ESTUDIO – DISEÑOS E INTERVENCIONES

CAROL ANDREA MURILLO FEOUNIVERSIDAD NACIONAL

BOGOTA

Page 2: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

DISEÑO ESTRUCTURAS RIGIDAS

K COMBINADO

MODULO ROTURA

MATERIAL DE SOPORTE

TRANSFERENCA

CONFINAMIENTO

FACTOR SEGURIDAD-

CARGAS

Page 3: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

LA LOSA ABSORBE MÁS DEL 85% DEL DISEÑO

DISEÑO ESTRUCTURAS RIGIDAS

LA BASE IDEAL

Homogéneo?Isotrópico?

Lineal?

K

Suelo natural

Base de soporte

Page 4: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

FATIGA

• Agrietamiento

• Bajos tráficos

• Mayor incidencia ejes simples

• Independiente del confinamiento

EROSION

• Escalonamiento

• Tráficos medios y altos

• Mayor incidencia ejes tándem

• Pasadores

• Depende del confinamiento

DISEÑO ESTRUCTURAS RIGIDAS

Fuente (www.eltiempo.com)

Page 5: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

RESUMEN

Fuente (Ronderos, 2005)

Page 6: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

EERORES - DISEÑO ESTRUCTURAS RIGIDAS

•Cada carril tenia una estructura de soporte diferente

• Limitados ensayos de exploración del suelo soporte

• Se debió reparar las estructuras existentes- calcado de grietas

•No había heterogeneidad en el diseño

K combinado

•Ausencia de confinamiento

• Influye en la determinación de los espesores ( hasta 5 cm ) ESPESORES INSUFICIENTES

CONFINAMIENTO

•El diseño tenia factor de seguridad sin embargo las cargas de fueron superiores –

•Velocidades de operación diferentes para cada carrilFS

• Falta de conocimiento del material en términos mecánicos e hidráulicos

•No se tenia especificación clara de los materiales : se cambió las resistencias (60 a 30 kg/cm2)

•Error conceptual : no se tuvo en cuenta la erosión del material

•Error conceptual :material de re nivelación = material de base

MATERIAL BASE

•Ausencia de drenaje

•No se concibió un diseño integral – falta de planeación proyecto DRENAJE

Page 7: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

Agua + material

1. Cargas Altas2. Presencia de Agua3. Material erosionable

EXPULSION DE AGUA

BOMBEO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Page 8: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

BOMBEO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 9: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

BOMBEO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 10: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

• EL fenómeno de bombeo debe estudiarse con teorías completas de la hidráulica bajo losas de pavimento

rígido (Nguyen Cong Phu (1979) Cong Phu y Ray en (1979) y Ray (1985)

• El flujo del agua bajo las losas de concreto tiene un comportamiento fundamentalmente diferente en

función de la profundidad de la cavidad que existe por debajo de las losas (Tabla 2, Ray 1985).

Viscoso

Laminar

Transitorio

Cavidad

Peso vehículo

Presión agua

Hydraulique du pompage des chaussees en beton et erodabilite des materiaux de couche de fondation et de couche de forme, Nguyen Cong Phu (1979)

EXPULSIÓN DE AGUA

Page 11: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

EFECTO DEL PESO DE LOS VEHICULOS

EXPULSIÓN DE AGUA

ENTEDER EL COMPORTAMIENTO

HIDRAULICO DEL FLUJO

Page 12: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

VALORES DE FRECUENCIAS

EFECTO DE VELOCIDADES DE OPERACIÓN

EXPULSIÓN DE AGUA

Page 13: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

Velocidad Frecuencia

(km/h) (Hz)

5 1

10 2

30 5

60 10

80 13

100 17

120 20

(Coffman, B.S. – 1967)(PIT- Universidad Nacional, 2012)

EFECTO DE VELOCIDADES DE OPERACIÓN

EXPULSIÓN DE AGUA

Page 14: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

EFECTO DE VELOCIDADES DE OPERACIÓN

EXPULSIÓN DE AGUA

Page 15: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

FASE 1

• 0-30 Seg

FASSE 2

• 30 seg y 1 min

Valores de referencia :Nivel 1 : 0,2 mmNivel 2 : 0,2 – 0,5 mmNivel 3 : > 0,5 mm

Erodabilité des fondations et comportement des chausseés (Christory, 1985)

METODO DEL CEPILLADO

ENSAYOS ERODABILIDAD

Page 16: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

Erodabilité des fondations et comportement des chausseés (Christory, 1985)

Verificación visual en 6 punto de control de las núcleos extraídosDiámetro aproximado 10- 15cm

METODO EXTRACCION DE NUCLEOS

ENSAYOS ERODABILIDAD

Page 17: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

Erodabilité des fondations et comportement des chausseés

(Christory, 1985)

PARAMETROS DE ENSAYOFrecuencia : 160 HzAceleración : 13 gTiempo : 20 min

MESA VIBRATORIA

ENSAYOS ERODABILIDAD

Page 18: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS RIGIDASEl fenómeno de erosión es la principal causa de los daños en estructuras rígidas

PARA CADA MATERIAL PARA VARIOS MATERIALES

Page 19: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

CARACTERIZACION DEL MATERIAL

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 20: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

CARACTERIZACION DEL MATERIALDINAMICO

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 21: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

ERODABILIDAD PARA LAS DIFERENTES

RESISTENCIAS DE RELLENO FLUIDO

020406080

100120

30 60 80 140

Relleno fluido (kg/cm2)

CARACTERIZACION DEL MATERIAL

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 22: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

COMPARACION DE DESGASTE

PARA MUESTRAS SATURADAS Y NO

SATURADAS

0

50

100

150

200

250

Relleno fluido (30kg/cm2)

Desg

aste

(gr/m

in)

Saturada

No saturada

CARACTERIZACION DEL MATERIAL

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 23: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

MUESTRA

RELLENO FLUIDO

CARACTERIZACION DEL MATERIAL

Fuente UniAndes – Caicedo 2001

Page 24: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS RIGIDOS

Page 25: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

Page 26: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

DATOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO

Fuente: Formulación del PMM para Bogotá

DATOS DE OPERACIÓN Actividad 2006 2009

Longitud (km) 42.4 84.43

Estaciones en operación 94 116

Flota troncal disponible (buses) 747 1636

Velocidad promedio (km/h) 26.17 25.43

Fuente: Como avanza el distrito en movilidad 2009

Fuente: www.sitp.gov.co

PARQUE AUTOMOTOR EN 2015 - BOGOTA

Aumentó en 119%

Disminuyó en 2.8%

Page 27: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

HISTORICO DEL PARQUE AUTOMOTOR BOGOTA

2009 – Implementación del servicio de Biarticulados

Capacidad 260 personas, L = 27.2 m, A = 2.60 m y 7 puertas, Peso = 40 Ton

Fuente: Movilidad en cifras 2012

Page 28: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

DAÑO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL BUS ARTICULADO

Fuente: Determinación del peso por eje de buses articulados y buses alimentadores de Transmilenio –Informe Final

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

LA TRANSMISIÓN DE LAS CARGAS, ASÍ COMO EL DAÑO GENERADO, NO

ES IGUAL PARA TODOS LOS ARTICULADOS

Page 29: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

TIPOS DE CARGA

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Pre

sió

n (

Pa

)

tiempo (s)

TIPOS DE CARGA - SIMULACIÓN FWD

C-1

C-2

C-3

Page 30: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

RELACIÓN ESFUERZO – PROFUNDIDAD

(Gomez, Murillo , 2015)

Page 31: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

RELACIÓN DEFORMACIÓN – PROFUNDIDAD

(Gomez, Murillo , 2015)

Page 32: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

INTERVENCIONES POSTERIORES

Fuente: http://www.noticiascolombianas.com.co/index.php/110072/reparacion-de-2-200-losas-de-transmilenio/ - El Espectador

Page 33: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

www.laneros.com

www.elespectador.comwww.eltransporte.com

DISEÑO ESTRUCTURAS RIGIDAS

Page 34: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

(AASHTO, 1993)NO SON EQUIVALENTES

TIPOS DE INTERVENCION

Page 35: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

• De las 24.753 losas de la Autopista Norte se ha reparado 3.282 losas (13.3%) con un costo de 24.999 millones de pesos.

• De las 16.997 losas de la Avenida Caracas se ha reparado 3.518 losas (20,7%) con un costo de 27.019 millones de pesos.

• De las 41.750 losas de las 2 troncales se ha reparado 6.800 losas (16,3%) con costo de 51.319 millones de pesos.

TIPOS DE INTERVENCION

Page 36: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

CONCEPTO ARMAGHANI

Page 37: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

CONCEPTO ARMAGHANI

Page 38: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

ASFALTO h: 21 cm, ai:0,22

CIV: 1001607Folio: 128Losa 2 - 17

CONCRETO HIDRÁULICO

22 cmCONCRETO HIDRÁULICO

24 cm

BASE ARMAGHANI h: 24 cm,

ai:0,14 mi:0,9

RELLENO FLUIDO h:5 cm, ai:0,14

“RECOMENDACIONES” para mejorar la condición de las losas falladas en la autopista Norte. : “ Stability and draining must be assured,

focusing on stability of slabs….”),

CONDICIONES:• Verificar la capacidad estructural del

conjunto de las capas inferiores a reemplazar

• El drenaje para cada losa a intervenir debería ser ajustada, ya que cada una de ellas está aislada y presenta condiciones particulares

DR. JAMSHID ARMAGHANI

CONCEPTO ARMAGHANI

NO SON EQUIVALENTES ESTRUCTURALMENTE

Page 39: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

- Los diseños deben ser integrales- Cada proyecto es ÚNICO- Es necesario realizar la inversión en ensayos de campo

completos- Caracterización de materiales (un parámetro NO es

suficiente)- Comités técnicos- Lo barato sale caro- Del afán no queda sino el cansancio- Desconocimiento de experiencias anteriores

CONCLUSIONES

Page 40: El relleno fluido no fue el único culpable - Foro Técnico sobre la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio-ST

FORO TÉCNICO TRONCAL CARACAS - CAROL A. MURILLO

NO ES CUESTIÓN DE ROMPER LAS ESTRUCTURAS, SINO DE SABER QUÉ HACER CON LOS PEDAZOS

MAFALDA – QUINO