1
Tablas de ajuste Standard Equipos de a/a splits, expansión por capilar, R22 y ciclo frio T Ambiente Condensado ra Presion de Baja Sobrecalentami ento Consumo Eléctric o 18ºC 48 psi 16ºC 84% < In 21ºC 51 psi 15ºC 85% < In 24ºC 54 psi 14ºC 86% < In 27ºC 57 psi 12ºC 87% < In 30ºC 60 psi 10ºC 88% < In 33ºC 63 psi 8ºC 90% < In 36ºC 66 psi 5ºC 92% < In 39ºC 69 psi 3ºC 95% < In

Transcript of Tablas de Ajuste Standard Para Aire Acondicionado (Forofrio)

Page 1: Tablas de Ajuste Standard Para Aire Acondicionado (Forofrio)

Tablas de ajuste Standard

Equipos de a/a splits, expansión por capilar, R22 y ciclo frio

T AmbienteCondensadora

Presion de Baja

Sobrecalentamiento Consumo Eléctrico